1. 某厂房总建筑体积50000m3,用防火墙及防火门分割成三块,最大一块为20000m3。这样的厂房算室外消防用水量时,建筑体积是50000m3,还是20000m3?2. 某两座楼紧靠在一起,算消防用水量时,是取两座楼的总体积,还是其中最大一座的体积?

1. 某厂房总建筑体积50000m3,用防火墙及防火门分割成三块,最大一块为20000m3。
这样的厂房算室外消防用水量时,建筑体积是50000m3,还是20000m3?
2. 某两座楼紧靠在一起,算消防用水量时,是取两座楼的总体积,还是其中最大一座
的体积?




免费打赏
visitor
2002年01月01日 22:43:28
2楼
1.建筑体积应按50000m3算,室内的分隔是按建筑设计防火规范的防火分区要求设置的,室外消防跟其无关。
2.这个恐怕要好好翻翻民用建筑的防火间距这一章节了,跟建筑物的体积没直接关系。跟建筑专业多协商一下,有些前提条件需要他们确定。
回复
drambuie_t
2002年01月02日 01:48:27
3楼
“民用建筑的防火间距”,若两建筑物紧贴在一起,行吗?
回复
visitor
2002年01月02日 10:40:31
4楼
有些情况下两建筑物之间的防火间距是可以不限制的
这正是要求建筑专业提供条件的原因。室外消防可根据建筑物间距是否满足要求来考虑为各自独立还是按一座考虑。

注:
①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
回复
llp2050
2008年10月12日 22:26:31
5楼
建筑体积应按50000m3算,室内的分隔是按建筑设计防火规范的防火分区要求设置的,室外消防跟其无关。
回复
lufei
2008年10月23日 13:29:49
6楼
同意二楼观点。建筑物体积与防火分区无关。
回复
alixmin
2008年10月23日 15:15:43
7楼
按最大一个5W算。。。。。。
回复
leeeeeeee2008
2008年10月24日 20:21:17
8楼
二楼说得很对!!!!!!
回复
ggggbao
2008年10月24日 20:27:06
9楼
同意二楼观点。建筑物体积与防火分区无关。