三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教?
三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素?
请指教?
2楼
相间电压是380?什么情况下出现的?有哪些负载?
回复
3楼
相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚!
有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!
回复
4楼
是不是断了零线 其它相怎么样
回复
5楼
看来就是三相不平衡了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
有可能单相接地
回复