这有两种风管布置方式,不知哪种更好。有人说A好,有人说B好说A好的理由是:便于调节说B好的理由是:a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a请高手指点一下。
这有两种风管布置方式,不知哪种更好。
有人说A好,有人说B好
说A好的理由是:便于调节
说B好的理由是:a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a
请高手指点一下。
42楼
既然有:没有风的风口,就说明风机压力不足
按我自己个人的理解:风机压力不足,会导致整个系统没风,风只在整个风管里游来游去,不会游出风口
回复
43楼
好帖,学习ing
回复
44楼
每天进步一点
回复
45楼
学习了!很有用!
回复
46楼
学习学习,谢谢各位!
回复
47楼
B的好,这样的阻力小很多,可以减少风机功率,送风效果好很多
回复
48楼
版主牛人啊,以前在工程公司做一般用B或者C省材料也好做,现在一般用A,毕竟水力平衡更加重要,即使你加阀去调节,施工单位也很少有调节的,所以设计时通过风管自然平衡很重要。能够自然平衡就自然平衡,不能平衡才考虑调节阀,因为现在大部分的施工单位很不负责。:)
回复
49楼
你有没有计算过阻力差距多少? 小很多的依据从何而来?
回复
50楼
如果我规划也比较倾向于C!但就纯粹方案而言,是A比较好看也比较好调节!但规划有时不能仅仅局限于理论知识,同时应考虑空间布局
回复
51楼
我比较造成5楼的方案
回复