如果我系统使用高位水箱进行补水的话,还需要补水泵吗?如果需要什么情况下需要?

如果我系统使用高位水箱进行补水的话,还需要补水泵吗?如果需要什么情况下需要?
免费打赏
cnbbzz
2010年06月09日 11:23:57
2楼
去和你们做这个项目的给排水专业讨论这个问题,补水是他们接过来的,看他们的给水压力能否满足补水需要。
回复
wangyoucao0619
2010年06月09日 11:33:48
3楼
自来水只要能保证补充水箱里的水就行,说的不是一个问题吧。我想问的补水泵是指补系统的水的时候,不是补水箱水的时候!
回复
ziyiyinzhe
2010年06月09日 21:55:42
4楼
有高位水箱,一般来说是不用楼主说的补水泵的,在设置不了高位水箱的时候,根据压力变化,在冷冻泵前加一个稳压补水泵
回复
sam_liu
2010年06月09日 23:16:19
5楼
有本空调水系统稳压的图集专门将这个水箱的,我今天才看了下,用浮球阀控制水位的,用自来水补水和高位水箱补水都无需再装补水泵
回复
gaoshang2324
2010年06月09日 23:57:38
6楼
有高位水箱不就补水了
回复
wangyoucao0619
2010年06月10日 08:42:39
7楼
谢谢各位的意见
回复
wuyingchonglj
2010年06月10日 13:48:37
8楼
暖通注册考试群114052734欢迎您的加入
回复
hktkong
2010年06月10日 15:03:01
9楼
:)
回复
mooii
2010年06月10日 15:51:39
10楼
一般情况下高位膨胀水箱浮球阀补水即可,初次上水或紧急缺水情况下采用补水泵补水速度较快,也可以从膨胀水箱给水管上单独拉一路作为快速补水。