请教:是不是所有1kV及以下铠装电缆均需要制作电缆头和设备接线点连接啊?
caspar77
caspar77 Lv.2
2010年06月09日 00:05:48
只看楼主

问题如题。是不是所有1kV及以下铠装电缆均需要制作电缆头和设备接线点连接啊?是不是截面较小的铠装电缆可以在剥去护套和铠装后直接与断路器连接?烦请了解的回答。

问题如题。
是不是所有1kV及以下铠装电缆均需要制作电缆头和设备接线点连接啊?
是不是截面较小的铠装电缆可以在剥去护套和铠装后直接与断路器连接?
烦请了解的回答。
免费打赏
lingxuct
2010年06月09日 12:12:07
2楼
要使用的电缆规范做法是这样,放在库房里的就不用这样做了:lol

有人不按规范做,同时还有人对验收不把关,那就没办法了。











发现自己的牌牌又变化了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-9 12:13 编辑 ]
回复
wsgdgs
2010年06月10日 23:10:29
3楼
剥头之后用自粘性绝缘胶带缠几圈就可以,很简单的
回复
dianqipanli
2010年06月11日 08:38:13
4楼
作为工程施工必须做电缆头,如果临时用电也是做了好。铠装必须接地。