(求助)底部剪力法计算顶层水平地震作用标准值的疑问
sunh052382
sunh052382 Lv.3
2010年06月08日 17:43:25
只看楼主

按照《抗规》5.2.1条的算法 结构顶层的水平地震作用标准值是单纯按式5.2.1-2计算可得呢 还是需要在上式计算结果基础上加上式5.2.1-3求得的顶部附加水平地震作用标准值?很困惑 还请高手解惑

按照《抗规》5.2.1条的算法 结构顶层的水平地震作用标准值是单纯按式5.2.1-2计算可得呢 还是需要在上式计算结果基础上加上式5.2.1-3求得的顶部附加水平地震作用标准值?很困惑 还请高手解惑
免费打赏
wjinoo
2010年06月08日 18:47:56
2楼
顶部水平地震作用标准值应该加上顶部附加水平地震作用,即Fn+ΔFn
回复
ljy860921
2010年06月08日 21:45:50
3楼
补充一下,ΔFn应该加在主体结构顶部,比如顶部有楼梯间突出的,算得楼梯间顶为Fn的话,那么应该把Fn-1即顶部的主体结构楼面处加上ΔFn,而不是加在楼梯间顶
回复
qqqtttmmm
2010年06月29日 00:23:32
4楼
我也是这样认为的!:D
回复
w99020023
2010年06月29日 11:15:44
5楼
地震力不用,地震剪力用
个人看法
回复