想不明白-为什么升压与降压变压器不能通用呢?
小电容美眉
2005年09月14日 11:28:34
来自于变压器
只看楼主

供配电中,为什么升压与降压变压器不能通用呢?是什么道理呢?

供配电中,为什么升压与降压变压器不能通用呢?是什么道理呢?
李兴龙机电科技
2005年09月14日 11:34:33
2楼
晕。
回复
jiu
2005年09月14日 12:29:55
3楼

一次、二次是有区别的,一次是作为负载接在电网的、二次是作为电源向二次电网输送电能的。一次额定电压是电网额定电压,如10KV他就是10KV,二次的额定电压要高出电网额定电压5%,10KV就要有10.5KV了。说到底就是变比不一样。
回复
zzdlm_cn
2005年09月14日 12:48:20
4楼
这与变压器通用不通用有什么关系?请jiu能否进一步解释一下?
回复
ahei1983
2005年09月14日 12:59:20
5楼
楼主的意思是反过来接线一样用,比如升压反过来接就可以做降压
回复
jiu
2005年09月14日 13:09:20
6楼

5楼解释了。原意大概是用10KV/0.4KV的变压器能否作为升压变压器用。升压变压器应该是0.38KV/10.5KV了吧?
回复
hanlgm
2005年09月14日 13:51:29
7楼
这个议题没意思
不是所有东西都可以反过来用的!!!相差很大的
回复
haizhong
2005年09月14日 13:58:21
8楼
^_^ 找一个变压器接上低压侧试试^_^
回复
遵义
2005年09月14日 16:01:42
9楼
联接组别不一样啊.D/Yn11,Y/Yo......怎么倒过来?