求教:排出管埋深很浅能否做检查井
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2010年06月08日 17:10:13
只看楼主

建筑污水排出管所在的室外地面,有地下室,地下室顶板上有600的覆土,也就是说排出管所在的区域最多只有600mm的覆土,我污水管要拐弯,这么浅做检查井能做吗?塑料检查井呢?还是直接放大点管径用弯头来拐弯?

建筑污水排出管所在的室外地面,有地下室,地下室顶板上有600的覆土,也就是说排出管所在的区域最多只有600mm的覆土,我污水管要拐弯,这么浅做检查井能做吗?塑料检查井呢?还是直接放大点管径用弯头来拐弯?
bonbonbear
2010年06月09日 10:19:07
2楼
自己顶下
回复
lytliangyantao
2010年06月09日 10:24:20
3楼
哪里的工程?没有冰冻线?长江以北地区,600根本不够。
回复
fenghuo1969
2010年06月25日 16:59:12
4楼
查一下当地的冰冻线,计算一下
回复
woaianxiu
2010年12月19日 22:48:00
5楼
600的覆土肯定不够!叫建筑加大覆土厚度!
回复
shenwenling1
2010年12月22日 14:56:14
6楼
我认为能用塑料井,塑料井就是用于浅一些的地方。但是即使不冻,有车怎么办,管路可以在一个套管保护,塑料井怎么处理?
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 15:43:48
7楼
600也太浅了吧,走地下室天花。
回复
xlh0916
2011年03月10日 12:46:44
8楼
昨天问了下厂家,400都可以做的呢
回复
水电师
2011年03月10日 16:46:02
9楼
这个没问题吧。不过地下室顶板上有600覆土,你的管道还能有600的覆土就很厉害了。
如果没有冰冻要求,排水管采用抗压材料,如焊接钢管,无缝钢管等,造价是高了一点。
检查井不行就自己画个大样。
回复
ley
2011年04月01日 20:00:10
10楼
多少深度才能设检查井?
1、这要看埋的是多大管,然后再看看标准图或厂家的样本。
一点脑筋都不想动,看来目前社会上混饭吃的还真不少!
2、地下室板上覆土600,管道能覆土600吗?请问楼主。
3、至于埋深埋浅不在此讨论范畴罢了。
回复
野原辛之助
2011年04月07日 12:47:44
11楼
1、大家都是混口饭吃不容易。
2、覆土不够可以加盖板做管沟保护。
回复

相关推荐