高压开关柜
wangshujun1234
2010年06月08日 15:46:54
只看楼主

额定电压(kv) 7.2 12(11.5) 24 导体至接地净距(mm) 100 125 200 300不同相的导体间净距 100 125 180 300导体至无孔遮栏间净距 130 155 210 330导体至网状遮栏间净距 200 225 280 400“我想请问大家里面这个导体至无孔遮栏间净距是是什么意思,是哪个距离?以及哪个导体至网状遮栏间净距是什么意思?”

额定电压(kv) 7.2 12(11.5) 24
导体至接地净距(mm) 100 125 200 300
不同相的导体间净距 100 125 180 300
导体至无孔遮栏间净距 130 155 210 330
导体至网状遮栏间净距 200 225 280 400
“我想请问大家里面这个导体至无孔遮栏间净距是是什么意思,是哪个距离?以及哪个导体至网状遮栏间净距是什么意思?”
免费打赏
tlm8820001
2010年06月08日 17:30:00
2楼
可以看看高压配电设计规范,上面有图示
回复
lwq127227
2010年06月08日 17:36:37
3楼
参照有关规范
回复
wangshujun1234
2010年06月09日 15:48:12
4楼
我这是开关柜的规范啊~!
回复
tank-----no.1
2010年06月09日 20:16:32
5楼
遮拦知道是什么意思吧!指的都是直线最短距离。有孔比无孔要求大些!孔的大小也有具体的规定!导体指的都是带电导体。
回复
heyanming123456
2010年06月10日 18:59:28
6楼
:handshake
回复