求助:酒店排水问题。
ninoma
ninoma Lv.2
2010年06月08日 13:39:03
只看楼主

各位大虾,本人最近遇到一个项目,有个酒店的排水系统是10年前建造的,3年前酒店周围道路拓宽翻新,市政排水管道重新敷设,结果新的市政管道其支管高于酒店的排水管。天晴还好,接入井内的污水可以从支管溢出去,一旦下雨市政的污水反而会倒流入酒店下水系统。现在,我初步思考了个方案,挖一个两米深半径为1米的蓄水池,用水泵抽水。但是接入井旁边就是4层住宅楼,加入挖一个这么大的池子会影响到建筑。请问各位有没有什么好方法,不用挖那么大的池子就能顺利的排水。

2010年06月08日 14:15:18
2楼
可不可以检查下室外检查井,
回复
ninoma
2010年06月08日 14:50:36
3楼

改造室外检查井?
回复
upuaut
2010年06月08日 15:33:55
4楼
可以尝试将排水分两部分,底层单独排外面设置小型集水井(压力排水),其余层从新设置出户干管后入检查井进市政管线(重力排水),这样就不需很大的集水坑了
回复
fenghuo1969
2010年06月25日 18:58:00
5楼
学习
回复
tcz163
2010年06月26日 16:29:34
6楼
这个问题比较复杂,需要请教专门的做水设计师去给出意见,请设计院的老同志应该没问题。
回复