求助:设备基础共振问题
pzhengyi_23
2005年09月14日 01:11:41
来自于地基基础
只看楼主

我是新手,做结构设计三四年,现在有一个问题希望得到大家的指导与帮助! 现在做了一个工程,其中有一个比较大的设备(四五吨的泵,有震动),设计时为了节省造价,没有按常规在设备基础下设计桩基,而是将设备基础放置于泵房的框架地梁上,即在框架地梁上预留插筋,将设备基础通过插筋与框架地梁连为一个整体。施工到此时,甲方及监理提出要考虑共振问题,要求暂停施工,这将造成不小的损失。 请问这个共振问题应该如何考虑?请各位师父指点一二,本人不甚感激!

我是新手,做结构设计三四年,现在有一个问题希望得到大家的指导与帮助!
现在做了一个工程,其中有一个比较大的设备(四五吨的泵,有震动),设计时为了节省造价,没有按常规在设备基础下设计桩基,而是将设备基础放置于泵房的框架地梁上,即在框架地梁上预留插筋,将设备基础通过插筋与框架地梁连为一个整体。施工到此时,甲方及监理提出要考虑共振问题,要求暂停施工,这将造成不小的损失。
请问这个共振问题应该如何考虑?请各位师父指点一二,本人不甚感激!
免费打赏
gl19951999
2006年04月11日 23:09:15
2楼
一家直言:当设备有震动时,应考虑震动引起的动力效应,不能座于已有的结构基础上,根据动力系数考虑动力荷载,要做混凝土疲劳验算.
回复
zzpeng8008
2006年04月11日 23:30:00
3楼
四五吨的泵,基础底面积有多大?地基承载力?如能直接座在地基上,将地梁打断.一般泵的实体混凝土大块基础不必验算震动.
回复

相关推荐

APP内打开