各位大哥,一个办公大楼总冷量大约是3000KW左右,原设计院设计是用两台螺杆机组,现在想用如果有一台离心机配一台螺杆机。可以吗?请教那种方案好一点?
各位大哥,一个办公大楼总冷量大约是3000KW左右,原设计院设计是用两台螺杆机组,现在想用如果有一台离心机配一台螺杆机。可以吗?请教那种方案好一点?
2楼
用两台螺杆机组,
不要把运行维修的问题复杂化
如果冷量再大点,需要上3台机组,那你还要再上一台活塞的啊?
回复
3楼
请问制冷量要多大才考滤选用离心机?我记得好像是制冷量大以1100KW以上的话就要考滤用离心机了,这样的话相对节能一点
回复
4楼
从技术方面讲,用两台螺杆蛮好的,当然一离心加一螺杆也没什么不可以.
如果从造价方面,一台离心加一台螺杆更便宜,那最好请各厂家帮你选型,这样才会有最经济的机型搭配.
回复
5楼
耗电量问题
回复
6楼
支持!主要还是要看运行操作问题.因这样的话水泵及管网的配置肯定不一样了,对于联控问题又是一个大麻烦.
回复
7楼
呵呵,老高的办法好,让厂家帮忙,最难得就是毕业设计,什么都要自己做,可资料少得可怜,那知道什么造价啊
回复
8楼
离心机的价格和螺杆机的价格差不多。哪种方案都可以,用螺杆机可以用多机头,相应也比较节能。
回复
9楼
我建议用两台、螺杆机比较好,两台450RT螺杆机的单机头效率较离心机高。
回复
10楼
其实我感觉500RT以上离心机效率明显要比螺杆机高,而且价格较螺杆机便宜。
回复
11楼
我现在就有个方案设计700RT,因某种原因设计是离心机一台,其实我认为两台小螺杆机应该更节能一些。
回复