请教关于酒店项目通风排烟方面问题
katiezheng9455
2010年06月08日 10:29:28
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈同仁,在审核及设计时关于酒店通风排烟方面有如下问题,请大家多提意见及给予指正.1. 关于高层酒店项目.地上宴会厅、餐厅等是否需要设置机械排烟?2. 酒店客房层公共走道不设置可开启窗,在设置排烟系统的同时,是否需要设置补风呢?

各位前辈同仁,在审核及设计时关于酒店通风排烟方面有如下问题,请大家多提意见及给予指正.
1. 关于高层酒店项目.地上宴会厅、餐厅等是否需要设置机械排烟?
2. 酒店客房层公共走道不设置可开启窗,在设置排烟系统的同时,是否需要设置补风呢?
免费打赏
xjwszw
2010年06月08日 12:22:04
2楼
楼主的问题不清楚
1,是否要设置排烟系统得看你的高层的类别和规模,还要看你的那个地上宴会厅,餐厅的面积
2,设置排烟系统得同时需要设置补风系统,且补风系统的风量不应小于50%
回复
laoyang514
2010年06月08日 16:24:16
3楼
1、一般需要。
2、需要补新风。
回复
江湖小鱼儿
2010年06月09日 22:55:21
4楼
规范8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;