请教:无地下室的住宅,埋地的排水管(DN100)可否采用柔性接口(W型)的机制铸铁管,接口处用沥青刷一层后,缠玻璃丝布,再刷沥青,缠玻璃丝布,最后刷一道沥青,可否?承插口的机制铸铁管还可以用吗?
请教:无地下室的住宅,埋地的排水管(DN100)可否采用柔性接口(W型)的机制铸铁管,接口处用沥青刷一层后,缠玻璃丝布,再刷沥青,缠玻璃丝布,最后刷一道沥青,可否?承插口的机制铸铁管还可以用吗?
2楼
OK!
回复
3楼
W型?我有点不明白了,我做过的工程就是胶圈柔性接口的铸铁管啊~~~
那还是给水管呢!!没什么问题啊,排水管会有什么问题啊》??
回复
4楼
请问楼主是在做这样的设计还是准备现场施工?
如果是设计,没有必要也没有理由,埋地管不采用UPVC的,也可以用球墨铸铁管啊,你那样想的原因是什么?因为地面以上是这样的铸铁管?那样的话就采用球墨铸铁管好了,不要用你想的那样,不仅不经济,工人也很难按照你的要求去认真做那样的防腐,同时地基的不均匀沉降也会有伤害。
如果是施工,直接要求设计进行变更设计好了,那样的做法没有任何依据的,不可靠,而且费钱费力。
回复
5楼
用球墨铸铁管太浪费,应用PVC管就可以。
回复
6楼
U-PVC管比较好,铸铁管不太用了,球墨铸铁管太贵了
回复
7楼
如果可以入决算的话 用柔性铸铁管肯定划算阿,而且施工质量也比用pvc管好啊,现在w型的柔性铸铁管不是钢套卡箍式连接么?
回复
8楼
回复
9楼
我认为还是要看地面上设计的是什么管子,毕竟UPVC与铸铁管连接一是不好接,二是多一个接口,膨胀系数不一样,连接不好会漏水的。
回复
10楼
甲方偏好用铸铁的,但担心不锈钢抱箍的抗腐蚀性,施工队建议用这种方法。直接用以前的承插口是否好一些?
回复
11楼
很清楚的排水设计规范
回复