水平方向上最大多少米采用同程式?
dper
dper Lv.2
2005年09月13日 18:11:14
来自于中央空调
只看楼主

现在做一个项目,竖直方向上40多米,水平方向上最大跨度有70多米,采用的竖直方向上同程,而水平方向上异程式,合理么?

现在做一个项目,竖直方向上40多米,水平方向上最大跨度有70多米,采用的竖直方向上同程,而水平方向上异程式,合理么?
免费打赏
quandunhai
2005年09月15日 15:52:34
12楼
原则是要同程,规范上是小于30M,可以不做的.但是还要看你的系统这中间管接的设备的阻力.
回复
woaiwangxia
2005年09月15日 16:19:57
13楼
同意老高
在一本书上好象见到过这样的说法
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月15日 20:06:19
14楼
同意老高在9楼的观点。无论是否有权威书本记载,我都觉得有道理。如果我觉得没道理,即使别人告诉我是某某权威的观点,我也不认同。
尽信书不如无书,但人必须多读书,通过大量读书形成自己的观点。这样才能进步。
回复
dper
2005年09月16日 09:22:05
15楼
谢谢大家的热情关注
我的这个系统就是楼层内走廊的水平管,都是接的末端风机盘管;跨度七十多米的,四通有四个,最多的接四个风机盘管;六、七个三通,最多的接三个盘管。拟做同程。
跨度四十五米左右的,三通和四通有六、七个,也是接的盘管,做成异程式。
大家觉得怎样?小女子这里有礼了
回复