关于水表自转问题的呼吁:请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:1.有自转水表问题的工程的设计时期;2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);4.表前及表后的管材;5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);6.稳定系统压力的措施;

关于水表自转问题的呼吁:
请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:
1.有自转水表问题的工程的设计时期;
2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);
3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);
4.表前及表后的管材;
5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);
6.稳定系统压力的措施;
7.水表自转发生的时间(如持续、用水高峰时);
8.其他可疑之处。
非常希望了解相关情况的人士积极响应。
免费打赏
ououai
2007年12月16日 15:53:39
42楼
我家的水表也是自转严重,两人在家一个月要用17吨水,郁闷啦!小女子在此恳求各位大虾教教我怎么办啦!
回复
bj2574
2007年12月24日 16:57:22
43楼
ououai:请详细介绍一下请况。
回复
gxwe
2008年04月09日 19:41:41
44楼
小口径水表15-25的,在鉴定装置上自转较多,且是防滴型,防盗的,各位有何高见
回复
chenzq_001
2008年04月09日 20:30:37
45楼

3.解决办法
a) 装止回阀。
b) 合理布置排气阀。
c) 改进安装工艺,水表留出的直管段不宜过短。
d) 换表 有可能是表有问题了