住宅户内控制箱进线已用漏电保护后其插座回路是否还要用漏电保护
住宅户内控制箱进线已用漏电保护后其插座回路是否还要用漏电保护
2楼
要用。
回复
3楼
住宅楼总进线要用漏电,进户不需要,插座回路需要。
回复
4楼
同意三楼的意见
回复
5楼
我认为进户处用了漏电的话,插座回路可以不用漏电,这样一旦漏电,在住宅户内停电范围大些,但是箱体减小了,投资小了。
一般如果从这些方面考虑的话,可以采用。
回复
6楼
1\进户处不用
2\进户处用了后面不必要用
回复
7楼
1.住宅楼总进线要用漏电。
2.进户不需要。
3.插座回路需要。
回复
8楼
回复
9楼
单户配电箱,插座回路应接RCA,进线用普通微断,可减小停电范围.
回复
10楼
不需要
回复