柱距为6米,玻璃钢材质桥架,内电缆很多,总体很重,请问,电缆桥架该如何安装于柱上?用角钢怕支撑不住,还有什么好办法吗?谢谢!
柱距为6米,玻璃钢材质桥架,内电缆很多,总体很重,请问,电缆桥架该如何安装
于柱上?
用角钢怕支撑不住,还有什么好办法吗?
谢谢!
2楼
1.选择大跨距电缆桥架
2.立柱中间立工字钢支架
3.立柱之间横工字钢
4.让土建专业做绗架
回复
3楼
除了采用支架,还可以采用吊架了.以下是支吊架的规范要求:<铝合金电缆桥架技术规程>CECS108:2000的第5.0.11条
回复
4楼
就用增强型桥架吧,柱子上的指架做法必须与厂家询问
回复
5楼
用桁架托桥架不就行了
回复
6楼
结构说没有必要用桁架,最后还是做的槽钢,
回复
7楼
曾经8米跨距用增强型桥架,结果很危险.
理论上6米是没问题的,但不合乎规范.
回复
8楼
槽钢做托跟桁架没什么区别、只不过换角钢换槽钢而已
回复
9楼
1.选择大跨距电缆桥架
2.立柱中间立工字钢支架
有一种室外用的电缆桥架,跨距是6米的.
回复
10楼
大跨距的桥架是什么意思?
是安装方式还是产品本身?
回复
11楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复