只是设置帷幕灌浆 没有排水 能减少样压力嘛
wjphd
wjphd Lv.12
2005年09月12日 20:59:37
只看楼主

只是设置帷幕灌浆 没有排水 能减少样压力嘛溢洪道设计规范上面P69说按0.5折减,大家认为可以折减嘛?

只是设置帷幕灌浆 没有排水 能减少样压力嘛
溢洪道设计规范上面P69说按0.5折减,大家认为可以折减嘛?
wjphd
2005年09月12日 21:06:41
2楼
溢洪道设计规范SL253-2000P69说可以考虑折减0.5
水闸设计规范没有提及这种情况
荷载设计规范没有提交这种情况
回复
小少爷
2005年09月12日 21:50:45
3楼
  对渗流的处理,一般情况是“前堵后排”,防渗帷幕和设排水孔并用。
  防渗帷幕可以拦阻渗水、延长渗径、削减水头,而排水孔可使渗透水流自由溢出,进一步降低渗流水头。所以只设帷幕也应考虑一定的折减。
  溢洪道设计规范SL253-2000第70页规定“当堰(闸)基础设有防渗帷幕而未设排水幕,或排水失效时,折减系数α取0.5。”