次梁比主梁低,如何解决?
superstar2202
2005年09月12日 14:46:43
只看楼主

由于种种原因,造成次梁的钢筋在主梁之下,请大家看看下面的图片,请教一下,这样的处理方法可以么?谢谢!

由于种种原因,造成次梁的钢筋在主梁之下,请大家看看下面的图片,请教一下,这样的处理方法可以么?谢谢!

1126507596502.jpg

小小的画图匠
2005年09月12日 15:57:41
2楼
又长见识了,原来可以这样做的
谢谢楼主的资料
回复
huxh501
2005年09月12日 16:13:07
3楼
可以这么做,不过不需那么烦琐,我的做法是
回复
huxh501
2005年09月12日 16:20:10
4楼
我的这种做法已经得到实践的证明是可行的,工程已竣工好长时间了,没发现任何问题。
回复
成阳
2005年09月12日 16:21:56
5楼
楼主这样做可以啊,只要吊筋和箍筋抗剪满足就行了,我以前就做过一个类似的,跟三楼的差不多,不过我的吊筋是向外弯的90度,且标了个12d。
回复
superstar2202
2005年09月13日 10:45:55
6楼
我个人感觉3楼的朋友的做法也是可以的,只是效果不好,这样做就全靠吊筋和箍筋来承担次梁的集中力了,我的做法的好处是扩大了混凝土的作用,这样从概念上讲的话应该更合理和安全的!不知道大家认为如何?
回复
zzzlnrza
2005年09月13日 17:14:04
7楼
采用吊柱,见江苏图集。
回复
superstar2202
2005年09月13日 21:03:36
8楼
这么短的距离!采用调柱?不应该吧?
回复
wjorkeer
2005年09月13日 23:40:13
9楼
我也遇到过这种情况,我的做法基本同三楼,只是主梁没比次梁高多少,4根钢筋往外弯达到锚固长度。
回复
cmg_saint
2005年09月15日 01:36:07
10楼
这种梁我做过,若次梁荷载较大,在地震区可能不太好!箍筋加密区应长些,吊筋应加够,主梁刚度要大些,不然5-6年后楼板和此梁的另一端会出裂缝。
回复
cmg_saint
2005年09月15日 01:38:53
11楼

此梁应改为次梁。