请问立管多高会产生水锤作用,要采取措施?20米的立管,会产生水锤嘛?
请问立管多高会产生水锤作用,要采取措施?
20米的立管,会产生水锤嘛?
2楼
在压力管道中使水的流速发生突然变化,压强高低交替变化,(阀门突闭.泵突停)这种水力现象称为水击或水锤。20米的立管,会产生水锤嘛?此话不通,
回复
3楼
20米不需要考虑防止水锤!
建筑高度80米以下都可以不要太介意这个问题!
高一点的建筑可以安装水锤消除器,气压罐,以及消声止回阀等防止水锤!
回复
4楼
http://co.163.com/forum/content/598_133386_1.htm
http://co.163.com/forum/content/90_105677_1.htm
http://co.163.com/forum/content/91_33230_1.htm
http://co.163.com/forum/content/90_17456_1.htm
回复
5楼
多谢楼上各位兄弟姐妹了!
回复
6楼
我的水泵供水立管是DN125的钢塑管,没有设置防水锤装置,请问水泵突然关闭水锤作用的影响会有多大?
回复
7楼
我的问题是;DN125镀新钢管,立管,高130米如何防水锤?
回复
8楼
水锤是因为管道内压力突然发生较大的变化而产生的一种压力波动,对管道接头有较大的破坏性。还有一种就是停泵水锤,就是水泵突然停止时,管道内的水会对泵产生反压。停泵水锤可以通过加设延时器或者一般选用变频泵来防止。
回复
9楼
水锤不是因为管道长或者说管道的静压产生的,我想你所担心的是130米的镀锌钢管产管静压太大。如果是的话,其实只要加设减压阀就可以了。
回复
10楼
条件太简单,没法说具体的
回复
11楼
任何有压水管,都可能产生水锤。
回复