“五防”保安全 高压开关柜机械联锁的探讨(ZT)
daojianwuying
2005年09月12日 10:46:12
只看楼主

高压开关柜的“联锁”是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906--1991《3~35千伏交流金属封闭开关设备)对此作了明确规定。一般把“联锁”描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地线(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。“五防”装置一般司分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关柜类型很多,大多数都有轴完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到“五防”要求。为此,本文着重就机械联锁提出一些看法,与同仁探讨。

众所周知,隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现。如在CC-1A(F)中,为防止带负荷分、合隔离开关,常采用一个扇形撞块和圆板结构,与操作隔离开关的CS6-I机构上的弹性定位锁配合,在断路器合闸时,圆板阻止定位锁拔出,从而防止带负荷分闸。但手车柜的情况有所不同,手车进出实际上相当于固定柜中隔离开关的合分操作,因而对隔离开关的联锁要求同样适用于手车的进出要求。当手车在试验位置与工作位置之间移动时,必须保证断路器处于分闸状态,不得合闸,即应具有所谓的“合闸闭锁”。在投运的各型手车柜中,“合闸”电气闭锁一般通过将反映手车位置的行程开关接点串入断路器的合闸回路中来实现。

断路器两侧的隔离开关的操作顺序。GG一1A(F)一07方案对断路器两侧的隔离开关的操作顺序规定如下:在装置会动作跳闸切除故障,缩小了事故范围。反之,送电时,如果断路器误在合闸位置,后合母线侧隔离开关时,等于母线侧带负荷送电。必将发生弧光短路,而使故障扩大。这种情况下,如先合母线侧隔离开关,然后再合线路侧隔离开关,就等于用线路侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,由于短路点在断路器外侧,故断路器保护即可动作跳闸,切除故障,缩小事故范围。因此送电时要先合母线侧隔离开关。

能按上述操作顺序分合隔离开关当然是件好事,但实际上要保证断路器两侧隔离开关严格按上述顺序操作是困难的。对环网开关及母联开关来说,本身较难区分母线及线路侧。对手车柜而言,则断路器两侧的触头是同时进出的。如果电流互感器装于隔离开关外侧,则情况也会有所不同。所以只有确实保证断路器与隔离开关之间的联锁可靠性,才能从根本上解决上述误操作隔离开关的问题。

电气安规与联锁要求的冲突

历年来,大量电气事故的统计表明,人身触电伤亡和电气设备事故,往往与电气工作人员的技术业务水平有着直接关系。严格按电气安全工作规程操作,能有效减少并避免误操作事故的发生。但在实际工作中,往往会发生规程与联锁召互冲突的情况。如KYN28A-12、JYN6-2等出线侧装有接地开关的开关柜,由于有联锁功能,开关柜的电缆室门(或盖反)在未合上接地开关前无法打开,以防误入带电间隔。而规程规定只有确认线各无电后才能合接地开关,这样势必要打开柜门经验电确认线路无电后才能操作接地开关,规程与联锁要求相互冲突。白解决此类问题;可采用以下方法:一是线路侧加装带显示,观察无电后合接地开关,或是在接地开关操作杆上加装电磁锁,确保线路有电时不能合接地开关是在柜门上开缺口允许谨慎验电。三是在电缆室门(或盖板)上配装紧急解锁装置,由专业人员用专用工具解锁。

主动式联锁与被动式联锁

对于“五防”中的每项联锁要求,无论是固定柜还是手车柜,尽管其柜型、二次方案存在多样化,但都可以设计出各种方案来实现联锁功能。归纳起来,机械联锁主要有两种形式,即主动式和被动式。所谓“主动式联锁”是指在该种联锁状态下,若无正常的解锁条件,不会被解锁,从而保证误操作根本无法执行。例如当断路器处于合闸位置时,机械上应保证隔离开关或隔离插头被闭锁而无法操作,即使错误操作也不会产生不良影响。“被动式联锁”是指在该种联锁状态下,可能由于非正常原因,出现解锁条件,使闭锁解锁。如在闭锁状态下操作隔离开关或推拉手车,虽然隔离开关尚未动作或隔离插头没有产生位移,但由于联锁停电时,先断开线路侧隔离开关;在送电时,要先合上母线侧隔离开关。其作用是为了保证在万一发生错误操作时,能借助于断路器的保护作用尽量缩小事故范围,避免人为扩大事故。停电时先断开线略侧隔离开关的理由是:如果停电中发生误操作,如断路器尚未断开电源,而先分隔离开关,造成带负荷拉闸;或者当分隔离开关时,又错分了不应停的线路隔离开关,都将引起弧光短路。在上述情况下,如果先分线路侧隔离开关,由于弧光短路在断路器外侧,所以开关的保护,的存在而使断路器分闸,从而使隔离升
免费打赏
jiangzebin
2005年09月17日 13:07:58
12楼
学习了,
但是我看质检中心的验收是,都没搞懂哦!
我觉的五防真的很重要!
回复
interlock
2005年09月19日 17:45:28
13楼
电力方面的五防问题,在电力企业多多少少都会有一些没有解决.比如发电厂里面的厂用电部分带电误合接地刀问题等.其实所有的五防都可以用机械联锁来解决.在国外的配电系统里面大多是采用机械联锁的方式.比如阿尔斯通和通用在做国内项目时. 在大亚湾和岭奥核电站,在广东蓄能电站,在华能岳阳电厂,华能石洞口电厂,上海外高桥电厂等都能看到机械联锁的踪影.
它的好处是能有效地实现整厂的五防(包括厂用电,升压站,静电除尘系统),而且都是靠机械来联锁,可靠耐用,在运行或者检修时,即使没有工作票或者工作票开错也不会发生误操作.从安全可靠性方面来讲,胜过目前国内普遍使用的微机五防和电气联锁,更胜过原来开发使用过的机械程序锁(把逻辑做到一把钥匙里面的那种).
各位同仁如果有兴趣了解可以找我.手机(13361858989)
回复
双成
2005年09月20日 09:05:28
14楼
好贴啊,楼主能否就常用的举例说明啊
回复
jiangxz1987
2005年10月09日 15:35:43
15楼
镇江市百汇电器有限公司专业生产电力”五防”产品,包括机械五防程序锁,电磁锁,带电显示器,接地线等.为用户提供柜子”五防”的解决方案,如有这方面的问题请联系:0511-8889156.
jiangxz@sina.com QQ:9625612 HTTP://www.bhdq.cn .希望对你能有所帮助.如有打扰,请见谅.
回复
yq-678
2005年10月09日 20:00:49
16楼
五防"是最基本要求,开关柜简单的联锁容易实现,而主动式、返回式联锁就需要周全的分析、考虑了。感谢楼主了。
回复
jinyunang
2005年10月10日 00:01:33
17楼
十五楼的程序锁现以过时了
回复
汤逊
2005年10月10日 08:26:48
18楼
五防方面,国内并不差于国外。
国外没有五防的提法。

只是国内有些厂子不负责任,或者没有能力设计完备的五防。
机械联锁最可靠,这是公认的。
回复
2832566
2005年10月10日 09:20:31
19楼
精彩!
要是有附带些详图就更完美了!

回复
jiangxz1987
2005年10月10日 20:26:53
20楼
向楼主学习,与大家共同探讨。有人说程序锁过时了,我不太同意这种说法,也许有人用的不多了(新的柜型用的少了),也许有人认为微机的出来了,其实各有各的长处,机械程序锁简单,可靠,价格便宜。这是公认的。要说缺点可能一是不太符合有些人的使用习惯,再就是一听机械的感觉上落后了。其实还是有它的一席之地的。电磁锁的缺点有目共睹,价格高,需要另外的电源,不方便,可靠性差。只能说各有各的地位吧。只是随着时代的发展,程序锁的长处被掩盖了。如果只用一种锁来解决柜子的五防,机械程序锁做的最完善,这是不争的事实。说的不对,请大家指正
回复
sbqbp110
2005年12月10日 19:46:46
21楼
三人行必有我师,这是N人行,全是我老师哈!~十分感觉楼主,获益匪浅!~~~~~~~~~~