冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?
acheng
acheng Lv.7
2005年09月11日 19:15:46
来自于中央空调
只看楼主

冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?题目:冬季空调房间总热负荷为10000w,湿负荷3kg/h,室内干球温度18°,30%,冬季室外干球温度-10℃,50%,送风温差10℃,则送风量为L=3.6*10000/(1.2*1.01*10)=2970m3/h,有无不妥?

冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?题目:冬季空调房间总热负荷为10000w,湿负荷3kg/h,室内干球温度18°,30%,冬季室外干球温度-10℃,50%,送风温差10℃,则送风量为L=3.6*10000/(1.2*1.01*10)=2970m3/h,有无不妥?
免费打赏
deathgod007
2005年09月12日 11:10:17
2楼
冬季潜热负荷相对不是很稳定,如果扣除的话会对室内供暖可靠性造成影响,如果特别大就按其50%的量扣除.
你的送风量算的没啥问题,就是屋里湿度30%会不会太干了点?
回复
acheng
2005年09月14日 07:03:37
3楼
谢谢,是书中的计算过程
回复

相关推荐