请问喷淋系统超出800个喷淋,用一个湿式报警阀会有什么后果!(先不考虑规范的问题)还有一般DN125和DN150的镀锌钢管能用几个喷头(粗算)[ 本帖最后由 ssycet1 于 2010-6-7 00:25 编辑 ]

请问喷淋系统超出800个喷淋,用一个湿式报警阀会有什么后果!(先不考虑规范的问题)
还有一般DN125和DN150的镀锌钢管能用几个喷头(粗算)

[ 本帖最后由 ssycet1 于 2010-6-7 00:25 编辑 ]
免费打赏
xjwszw
2010年06月07日 13:30:33
2楼
最不利处达不到规范要求的最小工作压力,
喷头数量问题,DN150的镀锌钢管可以满足大部分要求,只要超过100的都用150的
回复
bing-ling
2010年06月07日 15:00:57
3楼
最不利处达不到规范要求的最小工作压力,
64~80个喷头的一般用DN125,80个以后的一般用DN150
回复
poedan
2010年06月27日 12:45:15
4楼
报警阀控制的喷头超过800只,如果是几层加起来,问题也不大!单层就超过800,问题就大了!这条主要是考虑管网设置的太大,消防泵的启泵时间就会很长,现场测试如果启泵时间能够满足规范要求就可以了!