低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。
低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。
12楼
我这里有一个从手册上摘来的表呀,
看看能不能帮上忙呀
我一直在有的
回复
13楼
我也很头疼,不知道我厂用的是哪儿的标准。楼上的附件里的一个校正系数表,按上表乘以40度时的系数有点像了。
9楼的那个表上标了70度时的载流量有点让人看不懂。我们选时都按40度选的。
回复
14楼
9楼上的表为+70度,指的是铜排如表中载流时铜排实际的最高温度(环境温度为25度)实际还需乘上个温度校正系数(大多40度),故9楼的表实际偏小。
回复
15楼
不错的
回复
16楼
我厂是按变压器的容量配,从未有过问题 大体是1KVA/1平方mm
回复
17楼
那些标准.有点高深
回复
18楼
1。做为成套电气设备的导体载流量,由于其使用环境和散热条件的制约,请大家切忌按9楼提供的表格选取.如果按此表格数据,可乘以系数0.8。
2。3000A以上的可以按7楼[情感流]提供的经济电流密度进行验算,但2000A以下应该按2A/mm2考虑。
3。至于4层及以下矩形母线载流量可以按我在本论坛发的帖子进行选择,绝对没错,而且简单易记,不用查表。
http://co.163.com/forum/content/880_263590_1.htm
回复
19楼
我怎么下载不了?
回复
20楼
我这是电力部的,看看你能用不
回复
21楼
请问GCS型抽屉柜铭牌上的额定电流怎么标识呀,是不是标识电流最小的一个回路,哪位高人能帮我呀.
回复