请教低压开关柜GCS如何选用铜母排?
gdygyh
gdygyh Lv.2
2005年09月10日 21:30:44
只看楼主

低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。

低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。
sksd
2006年01月08日 22:06:31
2楼
1000平方毫米
回复
xin20019
2006年01月09日 07:40:13
3楼


差太多了吧,

BLOKSET里4000-5000的都选用120*5的5片,采用鱼形连接,3000选100*5的5片,其实有点大
回复
zcool
2006年01月09日 08:40:47
4楼
我来学习,顺便帮兄弟顶一下。呵呵!
回复
zuoxaomin
2006年01月09日 11:38:05
5楼
在大电流的规格,推荐每平方毫米承受1A电流。

5000A用5个100*10或4片120*4
回复
dsy123456
2006年01月09日 12:03:13
6楼


那小电流的规格呢?
回复
zuoxaomin
2006年01月09日 12:53:05
7楼

3000左右的每平方毫米承受1.25A电流。
小于2000可以每平方毫米承受1.5A电流。
回复
xin20019
2006年01月09日 12:56:37
8楼



经验啊..
回复
ysunxi
2006年01月09日 15:48:29
9楼
给你一表,作为参考.
回复
peter00007
2006年01月09日 22:26:45
10楼
是建筑电气的标准啊,比较节省铜排的。按上表我是不敢选用的,有没有电力部的标准?
回复
dsy123456
2006年01月10日 10:33:02
11楼


楼上用什么标准啊,

给个意见。
回复

相关推荐

APP内打开