低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。
低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。
2楼
1000平方毫米
回复
3楼
差太多了吧,
BLOKSET里4000-5000的都选用120*5的5片,采用鱼形连接,3000选100*5的5片,其实有点大
回复
4楼
我来学习,顺便帮兄弟顶一下。呵呵!
回复
5楼
在大电流的规格,推荐每平方毫米承受1A电流。
5000A用5个100*10或4片120*4
回复
6楼
那小电流的规格呢?
回复
7楼
3000左右的每平方毫米承受1.25A电流。
小于2000可以每平方毫米承受1.5A电流。
回复
8楼
经验啊..
回复
9楼
给你一表,作为参考.
回复
10楼
是建筑电气的标准啊,比较节省铜排的。按上表我是不敢选用的,有没有电力部的标准?