2楼
伸缩量计算
x=0.012(t1-t2)L mm
其中:X伸缩量 mm
0.012 线性膨胀系数mm/(m*度)
t1:热媒温度
t2:管道安装的温度
L:管道的长度 m
回复
3楼
你得把5000米分成若干个由固定支座分割的直管段,然后再算每段的伸长量。
回复
4楼
能利用自然补偿的地方,尽量利用,不能用的地方可以设固定支架分段补偿。
回复
5楼
这样的问题,太外行了吧,惭愧呀!
回复
6楼
别人都虚心回答,就你会说?我从机械到电子再到计算机软件编程,不知道有哪样不优秀,呵呵!
回复
7楼
自然补偿优先考虑,然后是补偿器,伸长量不宜超过管径,补偿器选型x/0.7即可。直埋补偿量可以大些。