宾馆的厨房里部分房间要做空调,总冷指标怎么样
star-cluster
2010年06月06日 13:38:23
来自于中央空调
只看楼主

大型宾馆的一些大的厨房里的局部房间要做空调,厨房公司同意了我做风机盘管,且不需要做新风和排风。这些要做空调的房间时西饼屋,凉菜间,刺身间,之类的。我的总冷指标选了是250,以此对应风盘的中档冷量来选型,250可以吗

大型宾馆的一些大的厨房里的局部房间要做空调,
厨房公司同意了我做风机盘管,且不需要做新风和排风。
这些要做空调的房间时西饼屋,凉菜间,刺身间,之类的。
我的总冷指标选了是250,以此对应风盘的中档冷量来选型,250可以吗
免费打赏
star-cluster
2010年06月07日 11:12:47
2楼
哦,之前我没作过厨房这些小房间的空调,所以,到处请教请教:)
版主,假如做到250的话,会不会到时候即使调到风盘的低档风量,还会很冷的情况?
回复
ljbb1789
2010年06月07日 14:22:01
3楼
冷不冷,看负荷
低档都冷那就不开了呗,然后热了再开,曰:节电
回复
chengshiguyi
2011年01月20日 16:30:17
4楼
恩,冷了可不开

有温控的
回复
lingxing1
2011年01月20日 17:06:53
5楼
楼主还是仔细算一下为好 厨房的负荷与其它地方不太一样 另外 厨房不宜做风机盘管 最好做全空气
回复

相关推荐