一起烧毁电机事故
awy420
awy420 Lv.5
2010年06月06日 07:50:39
只看楼主

小弟在水厂,前阵子公司值班人员操作失误导致一台水泵电机烧毁,大家一起来看看,情况是这样的,如下图,按下启动按钮,PLC控制软启动器对260KW电机软启动,KM2吸合,开始软启动。(水泵出口阀门是关闭的,软启动器设置启动时间10秒,正常情况下应该等电机完全启动后才能开离心水泵出水管阀门),值班人员在操作时,未等到电机完全启动就打开了出水阀门,结果,电机立刻烧毁了,连带PLC也坏了,一共损失9800+3000=12000元。

小弟在水厂,前阵子公司值班人员操作失误导致一台水泵电机烧毁,大家一起来看看,情况是这样的,如下图,按下启动按钮,PLC控制软启动器对260KW电机软启动,KM2吸合,开始软启动。(水泵出口阀门是关闭的,软启动器设置启动时间10秒,正常情况下应该等电机完全启动后才能开离心水泵出水管阀门),值班人员在操作时,未等到电机完全启动就打开了出水阀门,结果,电机立刻烧毁了,连带PLC也坏了,一共损失9800+3000=12000元。
个人一直在纳闷,ATS48软启动器不是有过流保护功能吗,按理说在操作人员错误操作,导致电机电流突增,软启动器应该能够立刻切断电源,保护设备啊???

2.jpg

免费打赏
zxr2625
2010年06月08日 10:03:05
12楼
一般电机都有一定的过载能力的,不可能一下就烧毁电机呀,再说软启动器应该动作的呀。还有就是PLC也烧坏,有点怪!查查软启动器的过流设置,。。。。。
回复
mytheresa
2010年06月08日 15:04:22
13楼
关注:time: :time:
回复
awy420
2010年06月08日 19:37:10
14楼
软启动器未能切断电源保护电机这个问题不太明白,启动器里面设置了过载保护的;PLC接在二次回路中,确确实实坏掉了,另外一台水泵电机都无法控制停机了,4天后换了个新PLC才解决了这个问题,软启动器倒是一点问题也没有。
回复
sertise
2010年06月08日 20:48:31
15楼
关注中~~
PLC为什么会烧坏了?不解...
回复
mohui168
2010年06月08日 20:59:19
16楼
学习、
回复
hk_well
2010年06月08日 21:16:05
17楼
看不到二次控制图!初步认为是接触器送PLC的干接点信号串电了。你们的泵控制回路中应该有转换开关切换就地,远程操作的吧,不应该存在泵不能停的问题。
回复
weilmeng
2010年06月08日 22:05:10
18楼
没遇到到过
回复
allen_31415
2010年06月19日 19:43:03
19楼
我也来看看, 感觉不可思议
回复
allen_31415
2010年06月19日 19:57:00
20楼
个人感觉, 这里面软起类似于1托3 那个思路 只是启动作用 没有保护作用
然而电机烧掉 连同PLC一同烧毁 就有点不理解了, 接触器没烧坏吧
回复

相关推荐

APP内打开