现设计一10KV线路,该线路为架空和电缆混合线路,其中架空段大约10公里,电缆10公里,电缆型号为交联铠装10KV电缆YJLV-3X95,线路首端有隔离开关,请教这条线路的容性电流大约有多大,隔离开关能否切除该空载线路,一般电缆每公里的容性电流有多大,有没有相关资料,该线路是否要加电抗器补偿,如补偿该加多大容量的电抗器

现设计一10KV线路,该线路为架空和电缆混合线路,其中架空段大约10公里,电缆10公里,电缆型号为交联铠装10KV电缆YJLV-3X95,线路首端有隔离开关,请教这条线路的容性电流大约有多大,隔离开关能否切除该空载线路,一般电缆每公里的容性电流有多大,有没有相关资料,该线路是否要加电抗器补偿,如补偿该加多大容量的电抗器
免费打赏
lingxuct
2010年06月06日 08:18:34
2楼
10km10KV电缆的电容电流约在10A以下,具体数据需要查设计手册。

一般隔离开关不宜拉“带电的长电缆线路”,应由断路器分断电源后,再拉隔离开关。

不要怕电缆线路的电容电流,没必要装电抗器。
回复
wlszjs
2010年06月06日 10:59:14
3楼
如果仅是估算的话,你可以每公里电缆按1A计算(按300MM2电缆估算),截面小的电缆电容电流稍小些。每100公里架空线按1A计算。这个数据比计算值偏大点,已经包含了母线等的杂散电容。
回复
gudujian1999
2010年06月06日 12:05:41
4楼
进来学习一下,高压真是不懂呀
回复
nmgzrq
2010年06月12日 22:35:15
5楼
那本设计手册有相关资料啊,问题我们这里实际需要用隔离开关切除电缆线路啊,所以需要具体数据,还有我们的行业规范规定如隔离开关不能开断配电线路的容性电流需加电抗器补偿