求助大马拉小车及末端流量不足解决方案
lcc88.happy
2010年06月05日 22:11:18
只看楼主

本人所处的是一写字楼,裙楼四楼东面有一2000多平米的夜总会营业时间为18:00——2:30,而18:00其他公司都已下班,就它一家在营业,裙楼共由两台800和一台450冷吨的特灵机组供冷,由于四楼为末端,450机组晚上就为供他一家而开,配的冷冻泵为37KW,由于包房皆为风机盘管机,水流量不足晚上还需开启90KW的冷冻泵才能满足他冷气的需要,450冷吨,90Kw的泵就供一个2000平米的地方造成了很大的浪费,由于夜总会老板不愿单独安装一套专用机组,现在也只能这么开着,各位有何高见可以解决大马拉小车,以及末端流量不足的解决方案,90KW是配800冷吨机组的,谢谢!

本人所处的是一写字楼,裙楼四楼东面有一2000多平米的夜总会营业时间为18:00——2:30,而18:00其他公司都已下班,就它一家在营业,裙楼共由两台800和一台450冷吨的特灵机组供冷,由于四楼为末端,450机组晚上就为供他一家而开,配的冷冻泵为37KW,由于包房皆为风机盘管机,水流量不足晚上还需开启90KW的冷冻泵才能满足他冷气的需要,450冷吨,90Kw的泵就供一个2000平米的地方造成了很大的浪费,由于夜总会老板不愿单独安装一套专用机组,现在也只能这么开着,各位有何高见可以解决大马拉小车,以及末端流量不足的解决方案,90KW是配800冷吨机组的,谢谢!

[ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2010-6-6 19:08 编辑 ]
a510477028
2010年06月06日 10:06:13
2楼
水流量不足
系统压力不够
450机组晚上就为供他一家而开,配的冷冻泵为37KW,
冷冻泵选小了,还大的
回复
ysd-8888
2010年06月06日 13:23:03
3楼
水流量不足
系统压力不够
450机组晚上就为供他一家而开,配的冷冻泵为37KW,
冷冻泵选小了,还大的
回复
cck196528
2010年06月12日 08:52:03
4楼
先谢谢了
回复
hktkong
2010年06月12日 14:54:07
5楼
:)
回复
c11y
2010年06月13日 14:28:02
6楼
改成二次泵循环系统不就可以了吗,在二次上多搞几台小泵,这样不就可以解决问题了吗,用冷多,多开泵,少就少开泵
回复
sweetmilly
2010年06月18日 10:03:54
7楼
改成二次泵循环系统不就可以了吗,在二次上多搞几台小泵,这样不就可以解决问题了吗,用冷多,多开泵,少就少开泵
回复
lcc88.happy
2010年06月23日 22:49:11
8楼
谢谢楼上的朋友,我们在末端加了两台3KW加压泵,现在不用开大泵了。