植筋工程,设计文件要提试验要求,请问试验数量、拉力控制值如何确定? 这个试验没有规范和标准?

植筋工程,设计文件要提试验要求,请问试验数量、拉力控制值如何确定?
这个试验没有规范和标准?
免费打赏
shiyan289
2005年09月09日 15:04:21
2楼
植筋有规范,今年三月份出的
植筋深度以前凭设计经验是15d。
新规范出了以后一般在17~22d,不小于15d。
这主要是根据植筋胶的锚固要求而定。

拉拔力值检验标准:
型号 按设计值 按标准值
拉拔力 KN直径mm I级钢 Ⅱ级钢 Ⅰ级钢 Ⅱ级钢
12 24 34 26 37
14 32 46 36 52
16 41 43 46 66
18 52 77 59 83
20 65 95 73 103
22 78 116 87 124
25 101 149 113 161
28 126 187 142 202
30 145 215 163 232
32 166 244 185 264
钢筋锚固深度≥15d(d为锚固钢筋直径)
回复
zzzlnrza
2005年09月09日 15:51:15
3楼
谢谢,有帮助,以后多请教!
回复
woxingtianxia666
2005年09月12日 18:33:39
4楼
有没有相应的规范,我只看到施工企业的企业标准,有国家或行业的吗
回复
chehsin
2005年09月16日 00:09:00
5楼
拉拔试验目的在于掌握植筋施工之品质,并确认其能符合设计要求;有关拉拔试验的规定如下:
拉拔试验须由通过CNLA或ISO认证的试验单位实施,并于每次试验完毕由该单位出具试验结果报告。
每批完成的化学锚栓有效样本需作至少三百分之一随机取样进行现场安全测试试验,亦可依现场施工情况与材料可靠度调高试验比例。
安全测试过程中若出现失败样本,则同一批样本改作25%比例进行安全测试,若全部合格,则该批植筋视为合格,原有的失败植筋由承包商无偿补做;若25%之样本中有任一支不合格,则该批植筋全部测试,若出现有任何不合格,植筋视同失败,并依业主或设计单位指示办理。
植筋的拉拔试验设备包括:油压千斤顶、手动帮浦、校正报告、钢筋夹片。其中油压千斤顶及手动帮浦须经国家标准局认证通过的检验单位校正,并检附有效校正期限为一年内的校正报告。
试验步骤:
a. 确定试验钢筋周围平面平坦且与钢筋直交,以做为千斤顶之反力。
  b. 将千斤顶套入试验钢筋,并装上夹片。
  c. 将手动帮浦油压管接上千斤顶,并旋紧阀门。
  d. 确定油压表归零后由手动帮浦徐徐加压,直到试验拉力。
  e. 记录并拍照存证后打开阀门,解除拉力,试验完成。

植筋拉拔力检测标准看看这里:
http://co.163.com/forum/content/1598_184409_1.htm
回复
pzhaofeng
2005年09月26日 10:29:38
6楼
上文好,支持支持。
回复
pzhaofeng
2005年09月26日 10:31:21
7楼
广东省专门出了一个检测规程。
大家可以到建筑书店找。
广州的朋友到农林路或是到黄埔大道的建筑书店里都能找到。
回复
lsx99
2005年11月15日 14:37:48
8楼
5楼版主,试验取样为1/300,可我在砼结构后锚固技术规程中发现为1/1000,且不少于3根,应按哪个
谢谢版主予以解答
回复
jxxqxxyxx
2006年05月09日 19:47:51
9楼
肯定是按规范了
想想看,框架类型的填充墙得有多少拉结筋要植
再说植筋检测那么贵
按300一个
施工单位不是要赔老本
回复
zgpt001
2008年01月10日 23:17:50
10楼
可以参考JGJ145-2004 混凝土结构后锚固技术规程 附录A的有关规定。
回复
bysf1980
2008年01月30日 19:40:51
11楼
本公司下面有电子产品、机电设备、安装工程部、建筑植筋加固工程部.是一家专门从事钢结构和铁塔设计、制作、安装;植筋、加固、竖焊的专业技术施工公司。
公司技术力量雄厚,工艺先进,设备精良,检测手段齐全。公司拥有高素质的管理人才,富于创新的技术人才,勤奋敬业的施工队伍和安装队伍。
公司以优质完善的服务和诚实的工作作风获得了广泛的社会声誉,丰富的施工理念和经营经验使公司在竞争激烈的行业市场中不断发展壮大。认真执行公司“质量第一,诚实守信,服务一流,精益求精”的企业方针,凭优质服务赢得了广大客户的信赖,业务遍布全国各地。