当植筋长度不满足时怎么办?
多来理发少洗头
2023年12月19日 16:07:46
来自于建筑施工
只看楼主

当植筋的长度不满要求时怎么处理? 当植筋锚固长度不满足设计要求时,可按化学锚栓的有关设计计算! 参见规范:JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程   》第6.3.5条所示

当植筋的长度不满要求时怎么处理?
当植筋锚固长度不满足设计要求时,可按化学锚栓的有关设计计算!
参见规范:JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程   》第6.3.5条所示