35kV电容式电压互感器一次中性点怎么接地
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2010年06月05日 18:37:52
来自于变压器
只看楼主

35kV户外母线电容式电压互感器怎么接地,直接接地还是通过消谐器接地啊,接地用多粗的导线啊,请教了啊

35kV户外母线电容式电压互感器怎么接地,直接接地还是通过消谐器接地啊,接地用多粗的导线啊,请教了啊
免费打赏
aasd085
2010年06月05日 23:36:37
2楼
一次侧大N直接接地,一般50mm2的铜芯线。
回复
lingxuct
2010年06月06日 18:25:55
3楼
“35kV户外母线电容式电压互感器怎么接地”2楼已经正确回复了!

“35kV电容式电压互感器一次中性点怎么接地”且是没法回答的,因电容式PT都是单相的,且用在线路端的,没人接成三相,所以没有中性点!