现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)。
1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。
2)也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。如图2.9.2-2。
3)也有用合页像柜门一样,处理回风口的。
4)检查口的大小应考虑其拆换方便。
回复
3楼
暖通设计通病分析(zoozky资料共享)
http://co.163.com/forum/content/359_91867_1.htm
施工技术交底问题(技术资料共享)
http://co.163.com/forum/content/598_99015_1.htm
10月二级建造师资格考试问题在这讨论?(试题下载)
http://co.163.com/forum/content/598_99921_1.htm
回复
4楼
1、2、3条对策装璜会同意么?
检查口的大小、位置都要合理,最小300x300就可以了。
回复
5楼
:loveliness: 我一般都会预留700*500的维修口。