检修箱的一些问题
雨后悠悠看晚晴
2010年06月04日 18:32:02
只看楼主

1.厂区检修箱内部一般是怎么配置的(含有几个开关,回路)?2.厂区检修箱进线开关应该选用三极还是四级,脱扣特性又是什么?3.如果从配电箱引一回路去检修箱,配电箱中的开关应该是三极还是四极的,脱扣特性又是什么?4.检修箱的计算电流应该怎么算(假设检修箱20~30kW)?请教各位师傅:time:[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-6-4 18:33 编辑 ]

1.厂区检修箱内部一般是怎么配置的(含有几个开关,回路)?
2.厂区检修箱进线开关应该选用三极还是四级,脱扣特性又是什么?
3.如果从配电箱引一回路去检修箱,配电箱中的开关应该是三极还是四极的,脱扣特性又是什么?
4.检修箱的计算电流应该怎么算(假设检修箱20~30kW)?
请教各位师傅
:time:

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-6-4 18:33 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年06月05日 09:09:33
2楼
楼主说到了“检修箱”和“配电箱”,两者不是很好区别。

只能说个人看到的(和做到的):厂区给检修用电接线的固定式动力箱我们叫检修动力箱,其电源从装置配电室用电缆接过来,这个动力箱属固定设备,符合现场要求就可以(但不能按临时用电的要求“非装漏电保护不可”)。

在检修现场接电的移动式“配电箱”是检修用电现场的控制设备,按临时用电的要求,应按JGJ46-2005标准做,其总开关有隔离、短路保护和漏电保护的功能,短路保护的范围是本箱内部分。每个出线开关也要有隔离、短路保护和漏电保护的功能,短路保护的范围是本开关下所接的全部电器。

至于是三极还是四极,我们这里是固定式箱内都为三极(N排全部直通),移动式一般都是四极。
回复
xiaoniren113
2010年06月08日 20:55:47
3楼
支持了
回复

相关推荐