请教有关灭火器的配置点
yikaojiuguo
2010年06月04日 11:33:03
只看楼主

不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?

不是很明白·

确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·

下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?
免费打赏
rwr1
2010年06月04日 15:49:06
2楼
一般考虑和消火栓放置在一起,如果没有消火栓,可以考虑两个或四个一组均匀放置
回复
jian_cong
2010年06月04日 17:22:30
3楼
7.3.5 灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:

1 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
2 划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
3 计算各计算单元的最小需配灭火级别;
4 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
5 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
6 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
7 确定每具灭火器的设置方式和要求;
8 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。
回复
co.raul
2010年06月04日 18:32:26
4楼




好,支持
回复
yikaojiuguo
2010年06月06日 21:36:02
5楼
谢谢了·嘿嘿·
回复

相关推荐