我家的楼梯灯就是这样安装的,不知道这样可符合规范....感觉安装的时候可以省些线,并且安装方便,出错的概率也少一些...不知道可不可取....大家快来说说....:lol
我家的楼梯灯就是这样安装的,不知道这样可符合规范....感觉安装的时候可以省些线,并且安装方便,出错的概率也少一些...不知道可不可取....
大家快来说说....:lol
2楼
不可取,火线进灯座了,换灯泡的时候有触电危险,不符合规范!
回复
3楼
从原理和实际效果上来说能够达到二地控制一灯的目的。但是:不符合规范。
这是不知或不守规范的人干的活。(存在安全隐患)
回复
4楼
我经过测试...灯座没有电压的啊???觉得很奇怪.....
回复
5楼
赞同!这种做法的确是有人做,我也见过。在一个双联开关上接有零火线容易短路。
回复
6楼
灯不亮的时候你用万用表去量肯定是没电压差啦,因爲你测的是同一条线的两个不同点而已。:lol
其实这个电路的灯座上有三个状态:1、L+L;2、N+N;3、L+N。
只有在第三种状态时灯才会亮,1、2状态时灯不会亮,这也是楼主用万用表测量时没有电压的缘故。:)
回复
7楼
学习了
回复
8楼
:( 在农村,好多“电工”都这样接线。
回复
9楼
不符合规范
回复
10楼
哦~~
回复
11楼
省线了,不过不规范
回复