十八层三层以上住宅,一层是很多小商铺,二层是大商场,地下室超过4000平方的停车场.请问,这样的二类高层建筑,一层小商铺内该不该设烟感?三层以上住宅的电梯间该不该设烟感?

十八层三层以上住宅,一层是很多小商铺,二层是大商场,地下室超过4000平方的停车场.
请问,这样的二类高层建筑,一层小商铺内该不该设烟感?三层以上住宅的电梯间该不该设烟感?
免费打赏
开关
2005年09月09日 11:27:15
2楼
应该属于综合楼了吧!我个人认为你说的地方,都要设置!
回复
李兴龙机电科技
2005年09月09日 12:06:21
3楼
小商铺可不设,电梯间设。
回复
cwq123
2005年09月09日 23:38:05
4楼
我曾经试过,十层的商住楼,地下室为车库,首层为商店,面积与楼主所说差不多,消防报建时,消防批复意见书要求做消防报警系统,除住户不设,其它场所均设。我只能按政府批文办事。
回复
fschyx
2005年09月10日 00:31:43
5楼
火灾自动报警设计规范中,火灾探测器设置部位:二级保护对象:消防电梯,防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房。
请问,除普通住宅外的走道、门厅,是否指住户房间外的公共活动区域?
如果是这样,各层电梯间均需设烟感了。
回复