现有10KV的380KW和1600KW的电机各一台,现要对其分别补偿,除了用电容器补偿外,还可以用哪种方式补偿?另外如用其它方式补偿,那么和用电容器补偿有什么区别?还请哪位大侠帮忙!
现有10KV的380KW和1600KW的电机各一台,现要对其分别补偿,除了用电容器补偿外,还可以用哪种方式补偿?另外如用其它方式补偿,那么和用电容器补偿有什么区别?还请哪位大侠帮忙!
2楼
就算有,也没有比直接用电容器补偿更简单的了
回复
3楼
有调相机之类的补偿方法,正如2楼所言,没有比电容器更简单的了
回复
4楼
不可能!有同步电动机时,可以加大励磁发出无功,是不是比电容补偿简单?!
回复
5楼
那如果采用此种方法,那么和用电容器补偿有什么区别?二者之间的成本呢?
回复
6楼
1600KW那台选为同步机,利用同步机来调节无功是一种选择.
回复
7楼
经典!:victory: :victory:
回复
8楼
:) 学习了~