什么样的中庭嫁防排烟?
80教育
80教育 Lv.12
2005年09月08日 17:05:33
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施上说中庭都得加防排烟!与高度有管吗? 不管多高的都得加吗?

技术措施上说中庭都得加防排烟!与高度有管吗? 不管多高的都得加吗?
h163
2005年09月09日 15:09:11
2楼
不能满足自然排烟都得加
回复
cmoke
2005年09月09日 21:20:15
3楼

对对,12M以下可以自排,12M以上机排。看规范去!
回复
goodluck_lxf
2005年09月10日 16:06:29
4楼
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
8.4.2.3 中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。
12米以上的能达到自然排烟面积的也可不设机械排烟,否则机械排烟。