请教“电缆总截面面积”
lila-xizi
lila-xizi Lv.2
2005年09月08日 15:39:32
只看楼主

GB50054-95中第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。 “电缆总截面面积”是指什么面积? 比如说ZR-YJV4*16+1*16,总截面积是5*16=80mm2 还是指它的连带护套的横断面面积?请各位大侠指教。

GB50054-95中第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
“电缆总截面面积”是指什么面积?
比如说ZR-YJV4*16+1*16,总截面积是5*16=80mm2 还是指它的连带护套的横断面面积?
请各位大侠指教。
免费打赏
lila-xizi
2005年09月08日 15:50:45
2楼

不好意思我算错了5*16=80
回复
see_saw007
2005年09月08日 16:16:11
3楼
这是在本网站下载的一份表格,你可以看看!
回复
lila-xizi
2005年09月08日 16:48:12
4楼
多谢楼上!
回复
lila-xizi
2005年09月09日 09:49:15
5楼
那份表格里所体现出来的电缆总截面是指电缆的横断面,所以对电缆总截面积的理解还有待确认。
回复
xiejun0717
2005年09月09日 18:34:23
6楼
这里所说的电缆总截面面积是指的电缆所占的空间,也就是带外套的截面积。
回复
han2003
2005年09月09日 19:25:18
7楼
当然是连带护套的横断面面积了
回复
lncable
2005年09月10日 23:20:03
8楼
是电缆总体截面,通过电缆外径计算出来的
回复
江南小生
2005年09月11日 08:40:54
9楼


我也这样认为
回复
glm
2005年09月11日 10:52:51
10楼
电缆总截面面积是电缆的断面面积.
回复
lila-xizi
2005年09月12日 16:07:07
11楼
多谢各位指教,看样子大家都是众口一致,好以后我就安这个算。
回复