请教 关于高层给水减压问题
yuan_820
yuan_820 Lv.2
2010年06月03日 22:56:28
只看楼主

在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??

在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。
中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)
那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m
是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)
超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??
renri01
2010年06月04日 13:33:44
2楼
你分三个区,一个区平均30米,上端的最低水压要10米,那最底层至少都是45米了,要么改分区,要么加减压阀
回复
yuan_820
2010年06月04日 13:41:35
3楼
刚请教了高人 说是 可以按照计算扬程向上取整减去几何高程计算
这样 最低处静压在45米左右 满足规范要求
但须注明水泵的出口压力值


大家有这样的经验吗 是否可取??
回复

相关推荐