假设有一栋40米高的剪力墙结构房屋与一栋50米高的纯框架房屋挨在一起,此时两楼之间的抗震缝该怎么算?
假设有一栋40米高的剪力墙结构房屋与一栋50米高的纯框架房屋挨在一起,此时两楼之间的抗震缝该怎么算?
2楼
按低的算,按需要缝宽的算
回复
3楼
6.1.4条第一款第三小点“按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽”,显然,应该按40米的框架计算!至于道理,可以这么理解,不同的结构类型在同一高度的位移肯定取大的算,避免碰到一起,所以应按“较宽防震缝的结构类型”:高度不同的,很显然,相交的部位,位移最大的肯定在高度低的楼顶部位,那很显然应该取“较低房屋高度”了。
回复
4楼
楼上是正解,完全同意
回复
5楼
楼上是正解,完全同意,但实际最好在核对一下高度较低的在相交处可能的塑性位移
回复
6楼
谢谢3#楼,懂了。
回复
7楼
所以,规范建议,最好选用规则的结构方案,不设防震缝,尽量力求平面简单、规则、对称。要是真来地震了,你就不会觉得缝宽了,高层砼规程在4.3.9条的条文说明上,说到了这个问题的,唐山地震中,天津友谊宾馆(8层框架)缝宽150mm,也发生了严重碰撞而致顶层结构破坏。
回复
8楼
3楼正解
回复
9楼
那就是最好不要设缝了!!
回复