抗震等级为特一级的剪力墙,Lc如何确定
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2010年06月03日 15:37:08
只看楼主

落地剪力墙截面尺寸为bXh=400x4800,抗震等级为特一级,设防烈度为8度,0.2g,丙类,二类场地.采用C55混凝土,HRB400级纵向受力钢筋,箍筋HRB335级,那么约束边缘构件沿墙肢方向的长度LC是如何计算,还是按表7.2.16中一级0.2HW计算吗,还是按9度一级0.25HW计算?答案一:LC=0.2x4800=960(8度一级)答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一级)

落地剪力墙截面尺寸为bXh=400x4800,抗震等级为特一级,设防烈度为8度,0.2g,丙类,二类场地.采用C55混凝土,HRB400级纵向受力钢筋,箍筋HRB335级,那么约束边缘构件沿墙肢方向的长度LC是如何计算,还是按表7.2.16中一级0.2HW计算吗,还是按9度一级0.25HW计算?
答案一:LC=0.2x4800=960(8度一级)
答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一级)
免费打赏
rzhzhjj
2010年06月03日 15:38:13
2楼
答案一: LC=0.2x4800=960(8度一级)
答案二: L c=0.25x4800=1200(9度一级)
回复
bora18at
2010年06月03日 16:21:03
3楼
按题意处理
回复
xsz_11251125
2014年07月29日 09:59:34
4楼
剪力墙抗震等级虽然为特一级,但是Lc规定中没有特一级,所以按一级执行。配箍特征值计算时,《高规》3.10.5条第3款规定,约束边缘构件的配箍特征值宜增大20%(即在表7.2.15基础上增大20%)。
个人觉得规范有待完善。
回复
天天都努力
2015年01月14日 16:49:52
5楼
学习学习。
回复
赵菲66
2017年03月28日 15:42:28
6楼
同问啊!刚才看了高规精讲,8度特一级按照9度一级来取值了,我找了半天规范也没有找到依据~
回复
tcdjwa8
2017年03月28日 15:54:34
7楼
学习了,谢谢