现有两台国外进口的压缩机,整个系统都是自动化控制的,已经运行两年了,如今出现以下问题:当一台机组单独运行时系统正常;可当两台同时打开时,A机一分钟后就跳掉,故障显示A机高压保护,请问各位前辈出现该问题会几种原因。谢谢!!我是刚刚毕业的新手,现在从事维修工作,请各位前辈多多指教!
现有两台国外进口的压缩机,整个系统都是自动化控制的,已经运行两年了,如今出现以下问题:当一台机组单独运行时系统正常;可当两台同时打开时,A机一分钟后就跳掉,故障显示A机高压保护,请问各位前辈出现该问题会几种原因。谢谢!!我是刚刚毕业的新手,现在从事维修工作,请各位前辈多多指教!
2楼
两年啦,有没有保养过,还有你这是空调系统吗?如果是你的冷却系统是不是有什么问题?你可以加我QQ94690055,愿意帮你解决.
回复
3楼
两台压缩机的工作压力不同吧 !B正常工作时的压力对A来说已经是压力过高。检查一下是这个问题吗?
回复
4楼
以前曾经保养过,我想冷却系统应该不会有问题,如果有问题的话B机也就不能工作了。A机跟B机是一样的机型,有两个冷凝器,不过是相通的,两者共用一个储液器
回复
5楼
两台压缩机的工作压力不同吧 !B正常工作时的压力对A来说已经是压力过高。检查一下是这个问题吗?
回复
6楼
可能存在:
1、同时工作时A机的冷凝器冷却水流量明显不足,分流明显不均?
最好有现场照片及原理图,容易下手。
回复