请教空调问题
wuzuzhiwujilv
2010年06月03日 08:37:32
来自于中央空调
只看楼主

国外的一个工业项目,用的是冷媒全空气系统,原先控制室和变电站各设计一套系统,控制室要求22-24度,相对湿度50-60%,变电站要求24-26度,相对湿度50-60%,现在为业主了节约空间要求将两套系统合并为一套系统,想问下负荷计算应该是基于两个房间都是22-24度还是依照原来的各自的温度计算?另外合并后系统的温控器如何布置,怎么来控制两个房间的温度?小弟菜鸟,请大虾们指点下

国外的一个工业项目,用的是冷媒全空气系统,原先控制室和变电站各设计一套系统,控制室要求22-24度,相对湿度50-60%,变电站要求24-26度,相对湿度50-60%,现在为业主了节约空间要求将两套系统合并为一套系统,想问下负荷计算应该是基于两个房间都是22-24度还是依照原来的各自的温度计算?另外合并后系统的温控器如何布置,怎么来控制两个房间的温度?小弟菜鸟,请大虾们指点下
免费打赏
wuzuzhiwujilv
2010年06月09日 09:49:52
22楼
变电所和控制室的设备负荷都在45kw左右
回复
t6306tom
2010年06月09日 22:25:05
23楼
变电站要22-24度还是头一次听说。应该是仪表监控室。
回复
wuzuzhiwujilv
2010年06月10日 10:29:42
24楼
回复楼上,变电站温度设置24-26度主要是因为UPS的电池最佳工作温度是25度,超过这个工作温度电池寿命会衰减,业主要求服从电池的工作温度所以就降下来了,原来变电站的温度要求只是不超过29.5度
回复
wuyingchonglj
2010年06月10日 13:46:15
25楼
暖通注册考试群114052734欢迎您的加入
回复
hktkong
2010年06月10日 15:08:57
26楼
:)
回复
chj880813
2010年06月11日 18:14:22
27楼
冷媒全空气系统,原先控制室和变电站各设计一套系统,控制室要求22-24度,相对湿度50-60%,变电站要求24-26度,相对湿度50-60%,现在为业主了节约空间要求将两套系统合并为一套系统
回复
zyq15948069609
2010年06月11日 19:02:58
28楼
负荷应该都是按22~24算吧,可以到最末端再加热来使送风温度不相同,这样空调的制冷温度和湿度都是一样的,
回复
geminixu
2010年06月15日 08:09:05
29楼
能不能修改一下房间的温湿度控制要求,正负一度对于这样的房间没有必要的,不管是中国的,还是外国的。
回复
wuzuzhiwujilv
2010年06月17日 12:56:45
30楼
温湿度控制要求都是业主给的设计依据规定的,欢迎大家随时讨论
回复
shy198
2010年06月17日 16:48:02
31楼
1.如果严格按你所给条件,同一台机器同时控制2个温湿点是达不到的,因为你2个房间的热湿比可能不一样,同一个出风点的,不可能按2条热湿线走。因为2个房间温湿要求有一定范围,你可以算下2个房间按出风、风量有没同时满足2个房间要求的交叉区域。不过我们实际使用的机器可能不能固定出风点状态,只能降温除湿,所以这样算其实很麻烦,考虑的很多。
2.你在冷负荷小的房间设一个加热器,计算的时候机器以另一个房间为主来调节,以加热器及风量来调节负荷小的房间。
回复

相关推荐

APP内打开