地秤的防雷保护
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2010年06月02日 20:38:32
来自于防雷减灾
只看楼主

地秤,下面应该有个传感器之类的东西,要求做防雷,很疑惑,不知道该如何下手, 百度上查过资料,看起来很理论,也很麻烦,因为此地秤周围距离不太远处是建筑物,离一座70米高的铁塔(理论计算能保护半径为64m)大概130多米,周围有几座3m左右高的值班室。 请问该怎么做?在线等~~~

地秤,下面应该有个传感器之类的东西,要求做防雷,很疑惑,不知道该如何下手,
百度上查过资料,看起来很理论,也很麻烦,因为此地秤周围距离不太远处是建筑物,离一座70米高的铁塔(理论计算能保护半径为64m)大概130多米,周围有几座3m左右高的值班室。
请问该怎么做?在线等~~~
jzx0476
2010年06月02日 20:59:19
2楼
以下是从网上摘抄到的,我已经没了主意

一、在秤体附近上空要设置避雷针,以尖端放电效应中和云团中的电荷,使电子汽车衡不致因雷击而损坏。避雷针的高度可根据电子汽车衡长度而定,避雷针保护半径等于其高度的一个圆形区域。

二、整个秤台要接地,用一根或数根接地电缆将秤体与接地桩相连,接地桩要打在电位恒定的零区,且接地电阻小于4。秤台与接地桩之间有了宽敞的大电流回流通道,则当静电感应时,可以从大地补充电子使其中和,在设备产生高电位后能快速疏散而不致损坏电子汽车衡。

三、每个传感器要有保护接地。因此每个传感器位置要设置一个接地线,传感器与“地”之间设置接地桩,接地线与接地桩进行可靠连接或将接地线与就近地脚螺栓连接。但地脚螺栓必须与基础内钢筋接地网相连。

四、穿信号电缆的金属穿线管也必须与接地网相连。

五、称重传感器信号电缆的屏蔽层要接地。电子汽车衡由市电电网供电时,从配电室到安装地有根长一段空间距离,秤台到秤房也有一段较氏距离的信号电缆,不难设想,雷击通过电磁感应途径,在引线上引人高电位,就有可能造成称重仪表的损坏,因此,称重传感器的信号线和激励称重传感器的电流电源线采用将屏蔽层接地的电缆连接,以消除电磁感应雷击破坏或引起燃爆的可能。称重传感器信号电缆的屏蔽层可以与称重传感器的接地线相连,也可以与称重显示器的接地桩相连;可依现场情况确定,但不允许双点分别同两个接地桩人地。

六、称重显示仪表外壳要接地。因此。地秤房内设接地桩,且与秤的基础内钢筋网(接地)相连,当采用塑料外壳时,应在外壳内表面喷涂一层金属膜再接地。

七、接线盒要接地。接线盒要设置接地线与秤体相连。

八、电源要有接地,同时要配防浪涌保护器。

做好以上几点,电子秤的安全可靠性就大大加强了,特别是那些多雷地区的用户,在安装电子汽车衡时一定要注意以上要求,以确保电子汽车衡安全使用。

王先生
福建科达衡器有限公司
手机:13960920166
MSN: wy_fjfz@hotmail.com
QQ:312087412
E-mail: wy_fjfz@163.com
回复
iamcmh
2010年06月03日 09:23:22
3楼
秤体做好接地,传感器线路做好屏蔽,屏蔽层与秤体做好等电位联结,线路上再设SPD,应该就足够了吧。
回复
jzx0476
2010年07月12日 23:08:51
4楼
按照你告诉的方法做了。感觉应该没有问题
回复

相关推荐