防排烟一般不穿防烟分区,送风能穿防火分区吗
ml2007512
ml2007512 Lv.2
2010年06月02日 18:39:50
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟一般不穿防烟分区,送风能穿防火分区吗(两个防烟分区可共用一根送风管吗)[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-4 11:12 编辑 ]

防排烟一般不穿防烟分区,送风能穿防火分区吗(两个防烟分区可共用一根送风管吗)

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-4 11:12 编辑 ]
免费打赏
ml2007512
2010年06月02日 18:51:44
2楼
:hug: :time: :call: :)
回复
flier_01
2010年06月02日 21:14:14
3楼
汽车库排烟一般每个防烟分区一个系统
但是其他排烟系统经常带多个防烟分区,当然可以穿越防烟分区
送风也可以带多个防烟分区
不宜带多个防火分区
回复
ml2007512
2010年06月03日 11:44:54
4楼
谢谢,我懂了
回复
热动小白
2010年06月04日 10:48:11
5楼
斑竹说的很详细
回复
xjwszw
2010年06月04日 11:39:21
6楼
同意版主
回复
zhangjieasd
2010年06月04日 14:04:41
7楼
学习了
回复
flynine
2010年06月07日 08:54:25
8楼
同意版主,学习了。
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:47:50
9楼
送风不穿防火 排烟 不穿防烟
回复
morning502
2010年06月22日 17:48:56
10楼
学习
回复
chen_880412
2010年06月24日 15:29:03
11楼
送风不穿防火 排烟 不穿防烟


精辟