大家帮忙了,一层的餐厅,面积不足200平,要不要设消防栓啊?还有喷淋?

大家帮忙了,一层的餐厅,面积不足200平,要不要设消防栓啊?还有喷淋?
xijing6023
2010年06月03日 14:15:29
2楼
看规范撒 要结合整个建筑来判定
回复
老科
2010年06月03日 19:30:31
3楼
消火栓设,喷淋不用
回复
qbs111
2010年06月04日 09:00:08
4楼
如果是单层的餐厅我想应该不用做水消防了,只配置干粉灭火器就行了
回复
gzt1984
2010年06月04日 09:40:21
5楼
8.1.2耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戉厂房,居住人数不超过500人且建筑物层层数不超过两层的居住区,可不设消防给水。
回复
xjwszw
2010年06月04日 12:05:45
6楼
看你的餐厅所在建筑的规模了,若是超过5层或1万方的话,要设栓,否则可以不设,喷淋则没有必要了
回复
jian_cong
2010年06月04日 17:30:08
7楼
《建规》
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

千万不能单独拿餐厅来判别,正如6楼所说的,要看你餐厅所在整个建筑的类型。
回复
co.raul
2010年06月04日 18:27:30
8楼
不需要设置喷淋。但是要看哪类建筑,可能要设置消火栓
回复
yyw3212
2010年06月07日 10:48:13
9楼
2014年05月11日 02:16:57
10楼
可不设水诮防配灭火器气瓶间应踉厨房分开设立
回复
steering2010
2014年05月12日 16:22:38
11楼
正在学习之中